• 火灾报警回路问题

    各位前辈,帮我看下设计给的火灾报警系统图和平面图,消火栓起泵按钮这里,黄色箭头标识的路径是不是应该只用算信号线,设计却画了S+D;红色箭头标识的路径按照设计提供的计算信号线+电源线;而且F电话线经过消火栓起泵按钮的时候不给起泵按钮供线 对吗?回路系统图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对的,你的理解正确

    2024-06-20 11:10:11 

  • 1、原理上,消火栓启泵按钮只需要信号线;

    2、原理上,烟感是不需要电源线的,但回路末端的声光报警器需要电源线,所以应该按照设计提供的计算信号线+电源线;

    3、消火栓启泵按钮不需要电话线。

    2024-06-20 11:13:58 

  • 看下你系统图线路的表示方式,你这个回路线是sd线,不是s+d线,所以有可能不是你理解的一根s线➕一根d线

    2025-02-03 19:02:34 