a2095398 2010-07-25 16:12:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 885查看 8回答
关于外墙保温的问题
外墙保温不可以定义高度,如果有地下室,室外以下部如果不做保温,那么外墙保温怎么调整
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你地下室部分 不进行点画外墙保温 就行了 或者 你在套做法时 计算式当中进行扣减
2010-07-25 16:17:53
-
点击工具导航栏→工程设置→计算设置→0改为1( 有地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始;无地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始。) 汇总计算后,查看工程量就可明白!
2010-07-26 23:11:53
-
在计算设置里默认的是从室外地坪开始计算的。
2010-07-25 16:30:15
-
你可以定义个外墙面 如果你觉得外墙面工程量不是特别准确 你可以把墙分高度布置 墙的高度是分开的 那么定义保温的时候 他也就按你说的高度来定义了
2010-07-25 16:18:48
-
画外墙保温,软件默认的计算公式是从设计室外地坪开始计算的。你只需设置好室内外地坪高差即可,同时地下室层不要绘制保温层
2010-07-25 16:25:41
-
变通下,按外墙装饰做法布置,可以修改布置高度。如果不做保温就不要布置构件。
2010-07-25 17:32:27
-
软件默认的是室外地坪计算,如果要修改可以在计算设置里修改。
2010-07-26 13:22:51
-
是可以变通设置的。在一层外墙保温设置中,画图后在属性中调整外墙保温底标高(室外地面标高)即可。
2010-07-26 08:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看