yeardo 2010-07-26 10:34:54 | 重庆市 其他专业 | 1057查看 3回答
接地调试定额套用(重庆2000定额)
1、独立接地装置调试 6根接地极以内(编号:2-885) 2、接地网调试(编号:2-886) --------------------------------------------------- 这两条定额或这两种情况能同时套用或存在不……
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该全部计算,这是两个概念。
2010-08-02 07:35:35
-
山东定额中,利用基础主筋做接地极的套用独立基础接地调试,敷设避雷接地母线或接地极的套用接地网调试。重庆定额和山东很接近,适用情况应该一致,供你参考。
2010-07-26 10:40:32
-
利用筏板基础钢筋网或基础圈梁钢筋作接地极时,套接地网调试定额子目;在建筑物外单独设置角钢、钢管等接地极时,套接地极调试定额子目。
2010-07-26 11:11:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看