赵小贝 2024-06-24 20:51:41 | 山东省 土建 | 405查看 2回答
剪力墙与平面外梁相交处应在墙内相应位置设置暗柱
各位老师,根据图纸设计“ 剪力墙与平面外梁相交处应在墙内相应位置设置暗柱“,意思是不是,梁与剪力墙相交处(不是平行相交)应设置暗柱?那剪力墙与连梁相交处,是否应设置呢?谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁与垂直于梁的剪力墙相交,梁的支座是剪力墙交点,这一位置设置暗柱。连梁与剪力墙,是平行相交的,在剪力墙的门窗位置,设置连梁的,是平行的,不设置暗柱。
2024-06-24 21:02:58
-
梁或者连梁,与剪力墙垂直相交,相交位置设置暗柱。
2024-06-24 21:20:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看