请教一下卫生间排气扇问题
卫生间风管贴梁安装,梁高550,卫生间是精装修的,要吊顶,吊顶高度是2.8米,那排气扇安装高度应该也是2.8米,风管贴梁安装我按层顶标高-0.65,那风管跟排气扇之间应该怎么计算?是要计算帆布/软管吗
2024-06-29 17:15:00 补充
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现场一般是用铝箔软管,家里油烟机的那种
2024-06-29 17:21:26
-
垂直风管+帆布软接头
2024-06-29 17:16:10
-
一般的这个垂直距离都是帆布软连接或者塑料软管连接的
2024-06-29 17:19:26
-
竖向按风管计算。与排气扇连接处,才用帆布软连接。(常规操作)
首次提交 2024-06-29 17:39:32 最近修改2024-06-29 17:40:03 (修改过1次)
-
排气扇在风管底用软布连接