阿乐 2024-07-01 10:04:22 | 湖南省 安装结算计价软件GCCP | 206查看 1回答
【电器照明】线端并线是什么意思?如何计算工程量?
我是审计方
一个大型项目走廊区域新加引导发光标牌项目,施工方把发光标牌的接线分成了“线端并线”“上顶穿线”(如图)
请问如何理解?线端并线按无端子外部接线来计算的话,按照规范计量规则是怎样?(配线信息:BV-3*5/JDG20)
一楼N08标牌只有4块,搞不懂他这个60怎么算来的
希望得到专家的指点
,不胜感激!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在电气安装工艺中,我们需要把导线与设备、控制开关、配电箱等连接在一起。由于导线截面大小的缘故,实际工作中小截面导线一般是单芯线,比如说 BV-3x2.5(铜芯塑料绝缘,三根单芯导线),这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),这在预算上叫无端子外部接线。
一根3*2.5的线计算3个无端子接线 。标牌如果按照 灯具计算的话不需要计算端子 ,定额内已含。
2024-07-01 10:49:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看