17****@QQ.com 2010-07-27 15:19:08 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1015查看 5回答
钢筋里的电渣压力焊接头
软件里面的电渣压力焊接头怎么算出来的啊 我怎么算2个差不多的房子怎么 接头相差很大啊 有没有地方能查出来啊 麻烦那个高手讲解哈
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个和设置有关系,在工程设置里的计算设置中的搭接设置选项卡上,可以改直接范围、连接形式、和定尺
2010-07-27 16:20:33
-
软件里面的电渣压力焊接头怎么算出来的啊 我怎么算2个差不多的房子怎么 接头相差很大啊 有没有地方能查出来啊 麻烦那个高手讲解哈 可以在钢筋接头报表中查,查看楼层接头个数。也可以在设置中查看。
2010-07-27 15:29:06
-
这主要是你设置范围有关系,请核查一下。
2010-07-27 15:22:45
-
软件里面的电渣压力焊接头是纵向构件中,大于或等于14mm的钢筋接头的一种方式。在计算时是以每根纵向钢筋在每自然层中需要一个接头,当自然层中的钢筋长度8米时需要另外计算接头。 如果你查看每个构件的接头量,请在“编辑钢筋”里面就可以看得到接头个数。
2010-07-27 15:34:27
-
钢筋里的电渣压力焊接头 你检查一下 计算设置当中的搭接设置 有没有修改(或者你想修改也在此处) 绘制完 进行汇总之后 你到报表预览下的 定额接头表或者钢筋接头汇总表中去查看 如果你的信息没有修改 也是按照图纸给的尺寸进行绘制的 虽然两个工程有差异 应该也是对的 (可能配筋级别的大小 不同的原因)
2010-07-28 09:15:36
-
我画了20个基础柱墩 大概都两米高 。汇总计算后怎么会有电渣压力焊接头?按道理来说一个电渣压力焊接头都没有的,这个问题怎么处理。
-
钢筋直螺纹及电渣压力焊接头竖向一般是一层一个接头,软件搭接接头设置中一般是8~10m一个接头,请问如果要设置竖向接头为一层一个,软件该如何设置问题补充:我个人觉得软件应该把竖向及水平方向接头分开设置
-
C32的钢筋采用电渣压力焊搭接的时候,钢筋定长9m 假定钢筋通常计算长度30m,软件进行计算钢筋得出的钢筋量是否大于(30m*钢筋比重)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看