-
草莓 2010-07-27 16:58:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1226查看 15回答
钢筋接头
请问老师钢筋工程中各部位的钢筋接头问题,绑扎、电渣压力焊、对焊、单双面焊、套管挤压等分别在什么构件中用,他们的长度大概是多少
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要查看施工组织设计。如果没有,先按常规做预算。柱主筋是电渣压力焊,梁是闪光对焊;板等其他构件是绑扎搭接。结算时根据技术资料中【钢筋隐蔽验收记录】调整。 柱子不需要要区分钢筋直径 ,多数是电渣压力焊。单双面焊怎么区分,---焊一面的叫单面焊,焊两面的叫双面焊。单面焊的长度是双面焊的2倍。
2010-07-27 17:10:36
-
这些依据图纸的结构说明进行调整就可以了,一般的是以施工条件和钢筋直径进行区分的,钢筋直径大于16的采用焊接,钢筋直径大于22的采用套管,直径小于16的采用绑扎的居多
2010-07-27 17:02:49
-
一般按照定额规定软件自动会加以区分的,只要正确输入钢筋规格、型号即可。
2010-07-27 17:07:11
-
1 直径小于等于28MM的热轧钢筋接头,可采用手工电弧搭接焊和闪光对焊焊接(工厂接头);直径大于28MM的热轧钢筋接头,可采用熔槽焊、窄间隙焊或帮条焊连接。当不具备施工条件时,也可采用搭接焊。 2 直径为20MM—40MM的钢筋接头宜采用接触电渣焊 (竖向)和气压焊连接,但当直径大于28MM时,应谨慎使用。可焊性差的钢筋接头不宜采用接触电渣焊和气压焊连接。 3 直径在 16MM-40MM范围内的0.11级钢筋接头,可采用机械连接。采用套筒挤压连接时,所连接的钢筋端都应事先做好伸人套筒长度的标记;采用直螺纹连接时,应注意使相连两钢筋的螺纹旋人套筒的长度相等。
2010-07-27 17:07:31
-
首先根据图纸设计说明确定接头形式,如果图纸没有就根据施工组织设计及现场实际计算并且做好做签证经甲方确认,省的结算时扯皮
2010-07-27 17:34:36
-
首先根据结构说明和平法图集要求设置钢筋接头的种类 直径小于等于28MM的热轧钢筋接头,可采用手工电弧搭接焊和闪光对焊焊接(工厂接头);直径大于28MM的热轧钢筋接头,可采用熔槽焊、窄间隙焊或帮条焊连接。当不具备施工条件时,也可采用搭接焊 这种情况在柱很常见
2010-07-27 23:51:48
-
软件自己默认的就可以啦、。。。。是按照规范,多少级以内采用什么措施的
2010-07-28 07:16:50
-
应该根据图纸要求设置钢筋接头的种类。
2010-07-27 19:26:17
-
请问老师钢筋工程中各部位的钢筋接头问题,绑扎、电渣压力焊、对焊、单双面焊、套管挤压等分别在什么构件中用,他们的长度大概是多少 套管挤压,绑扎、电渣压力焊通长用于柱子刚进的绑扎焊接 对焊、单双面焊、单双面焊一般用于梁筋的绑扎 绑扎 对焊 单双面焊有时也用于筏板的绑扎 用于构造绑扎时没有长度的要求 如果是搭接时 各构件不同搭接长度也不同 你见图纸的结构设计有说明
2010-07-27 19:31:55
-
这个要求先看图纸说明,如果没有具体说明。一般根据施工规范走。 柱子一般是电渣压力焊(直径大于20的钢筋),其他的一般采用焊接。 梁的一般采用绑扎,(有时候图纸要求焊接)。 板的采用绑扎。 至于长度焊接长度有规范。在预算中一般不考虑(定额包括了)。电渣压力焊有定额按个计算。
2010-07-28 12:57:17
-
(1)绑扎: 一般用于梁、板,柱,剪力墙钢筋小于14,以及其他如圈梁 构造柱等 搭接长度看03G101,一般为lLE (2)电渣压力焊: 基本上用于大于14的柱和剪力墙,不需要计算搭接长度!但需要数接头 (3)对焊:对焊基本上和电渣压力焊差不多,需数接头 (4)单双面焊: 单双面焊多用于基础筏板钢筋,或者梁!单面焊搭接10d,双面焊5d,单面焊用的多 (5)套管挤压: 也称套筒,多用于25以上的钢筋,或者根据施工图纸设计,数个数! 如果还是不明白,请来本群,清单、定额,一起学习讨论!并有请各位高手入群,希望有一定千赢官网首页登录入口基础或者对工程造价比较熟悉的高手,帮忙解决新人问题! 千赢官网首页登录入口造价①群:(元老群,只对管理员开放) 千赢官网首页登录入口造价②群: 23305611 (已满) 高级群 千赢官网首页登录入口造价③群: 102592314 (推荐) 高级群
2010-07-28 13:06:59
-
首先根据图纸要求进行设置,还有就是根据审核过施工组织设计,都不明确的情况下按按常规进行设置,柱筋:12-14为绑扎,16-25为电渣压力焊,28以上是机械连接,梁筋:中12-14为绑扎,16-25闪光对焊及单面焊,28以上用机械连接。
2010-07-28 14:17:54
-
柱主筋是电渣压力焊 竖向 钢筋用电渣压力焊如:柱筋:12-14为绑扎,16-25为电渣压力焊,28以上是机械连接,梁筋:中12-14为绑扎,16-25闪光对焊及单面焊,28以上用机械连接
2010-07-28 15:35:04
-
按图纸要求或施工组织要求来处理。
2010-07-30 08:32:08
-
一般图纸的说明里都有,其余可按施工组织设计和图集规范的相关规定执行
2010-08-02 08:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看