• 电力电缆中间接头制作问题

    请问一下大家,电力电缆中间接头制作定额中为何都有这个“铜接线端子 DT-16”呢?中间头制作应该不需要接线端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个不用调整,因为定额是综合考虑的,另外定额里面这个铜端子不用,但是需要使用连接的铜导管啊。考虑了吗。所以不建议调整

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2024-07-03 14:38:22 

  • 中间也是需要接线端子的,不过种类不一样

    2024-07-03 14:37:18 

  • 接地用的

    2024-07-03 14:37:20 