88575029 2010-07-28 10:57:29 | 陕西省 其他专业 | 1668查看 5回答
满堂基础计算满堂架
04消耗量定额中满堂基础计算满堂脚手架:整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3蜜以上,深度在1.5米时。。。。。。。,这里的深度指的是满基厚度,还是室外地坪至垫层上表面深度?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外地坪至垫层上表面深度: 钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.50m,同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16m2的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用。 这句话是江苏定额的说明。我想陕西也有类似规定。搭架子要达到室外地面高度。 你的理解和我一样
2010-07-28 13:50:57
-
是指满堂基础的厚度大于1.5米
2010-07-28 11:02:03
-
是室外地坪到垫层的高度。
2010-07-28 11:03:41
-
指的是室外地坪至垫层上表面深度,这部分套满堂脚手架*0.5,量按满堂基础的面积计入。
2010-07-28 12:34:49
-
应该是室外地坪至垫层上表面深度,不是筏板基础的厚度。
2010-07-28 14:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看