• 关于加固工程的顺序和模板问题

    1、图一里面梁为增大截面的加固梁,板为新增板,说明没写施工顺序,是先做好新增板再加固,还是同时进行?2、增加截面的梁,计算模板是3个和混凝土接触的面都计算吗?那从何处浇灌呢?加固梁增大

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原则上梁承受板荷载,先加固梁再浇筑板,一般施工都是先支梁钢筋,再布板筋,同时浇筑

    首次提交 2024-07-05 14:31:59  最近修改2024-07-05 14:33:41 (修改过1次)

  • 施工工序到技术标里看,模板按接触面积计算,浇筑很不容易,混凝土人工综合单价应该与二次结构差不多。

    2024-07-05 14:32:19 

  • 梁植筋——并绑扎钢筋——安装梁模板及板模板——绑扎板筋——浇筑混凝土等

    2024-07-05 14:44:13 

  • 应该是梁板一起施工,模板 应该是三面与混凝土接触的面积都算;因为梁大截面在新增板底,浇筑时混凝土会先浇筑到新增梁后到板上(你问这个问题的意思应该是如果原来就有梁板,再把梁截面增大,混凝土该如何浇筑;实际操作是可以在原楼板面上开洞浇筑混凝土)

    2024-07-05 14:47:19 

其他类似问题 查看更多