zaojiaganqiang 2010-07-28 17:11:21 | 江苏省 其他专业 | 1874查看 6回答
现浇板的分很多小块,需不需要合并板?
CAD图中板分割比较小,使用ggl10.0布置现浇板计算钢筋工程量时,要不要合并板?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布受力筋时只要同时选中该受力筋分布的多块板即可,不用全部合并
2010-07-28 22:02:11
-
CAD图中板分割比较小,使用ggl10.0布置现浇板计算钢筋工程量时不需要合并。
2010-07-28 17:20:57
-
如果是同样厚度的板配筋相同就必须要合并的,因为钢筋时拉长整天布置的,而不是每一小块板那样去布置的。如果厚度不同板不能合并,但是你也要看配筋是不是拉通的,一般底或者顶标高相同的情况要采用跨板钢筋来布置 一般的现场能拉通的都会拉通一起现浇的,所以能合并的药尽量合并,图纸的配筋应该也是这样的
2010-07-28 18:23:45
-
这要看图纸上受力筋和负筋的布置要求. 如果受力筋是现有几块板,可以采用以下两方法:一是合并板,二是用跨板受力筋来定义和绘制.
2010-07-28 19:49:57
-
CAD图中板分割比较小,使用ggl10.0布置现浇板计算钢筋工程量时,是不需要合并板的,因为每块板可能是配筋相同,但它的配筋是在每块板两端都需要弯钩支撑在梁或墙上的,它不是按照通长筋配置的。如果把小板合并那么计算出来的钢筋量肯定要小。
2010-07-28 21:16:42
-
不需要合并!!!
2010-07-28 21:47:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看