• 关于防水的疑惑

    一个屋面,从上到下分别为: 40厚细石混凝土层 SBS改性沥青防水卷材层 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 1:6水泥炉渣找坡层 设计说明是屋面的翻边高度为300mm。 请问下: 1、这个300mm的高度仅仅是指SBS改性沥青卷材层才向上翻边300mm吗? 2、还是整个屋面(包括40厚细石混凝土层、SBS改性沥青防水卷材层、20mm厚1:2水泥砂浆找平层、1:6水泥炉渣找坡层)都要向上翻边300mm? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个翻边应该指的是只有SBS改性沥青卷材层才向上翻边300mm,其他的不翻边。 40厚细石混凝土层、20mm厚1:2水泥砂浆找平层、1:6水泥炉渣找坡层都不需要向上翻边300mm

    2010-07-28 19:30:53 

  • 这个300mm的高度仅仅是指SBS改性沥青卷材层才向上翻边300mm。

    2010-07-28 19:29:34 

  • 刚性屋面部分 计算规则:按设图示面积计算,细石混凝土防水层的滴水线、伸缩缝翻边加厚加高不另计;不扣除屋面排烟道、通风孔、屋面检查洞及0.3m2以内孔洞的面积,洞口翻边不加。屋面检查洞盖应另列项目计算。 细石混凝土防水层定额,基本厚度为4cm,如设计厚度不同,套用每增减1cm定额。定额以综合考虑了檐口滴水线加厚和伸缩缝翻边加高的工料,但伸缩缝应另列项目计算。细石混凝凝土内的钢筋,按相应定额另行计算。 水泥砂浆保护层定额以综合了预留伸缩缝的工料,掺防水剂时材料费另加。 防水工程:油毡、高分子卷材、金属卷材、涂膜等: 屋面卷材防水计算规则:按露面实铺面积计算。不扣除房上烟囱、风(烟)道、风帽底座、屋面小气窗和斜沟等的面积。天沟、挑檐按展开面积计算并入屋面防水工程量。增加部分:伸缩缝、女儿墙和天窗处的弯起部分。设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm,天窗弯起部分按500mm计算。

    2010-07-28 19:57:20 

  • 按计算规则计算,只有卷材计算上翻

    2010-07-28 20:32:56 

  • 单指卷材的卷起高度

    2010-07-28 20:57:22 

  • 有什么不明白么?设计的就是柔性防水是SBS卷材防水层,然后在上面再做一层细石混凝土刚性防水啊。为了保护柔性防水不被破坏。

    2010-07-28 19:32:39 

  • 40厚细石混凝土层 SBS改性沥青防水卷材层 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 1:6水泥炉渣找坡层 设计说明是屋面的翻边高度为300mm。 请问下: 1、这个300mm的高度仅仅是指SBS改性沥青卷材层才向上翻边300mm吗? 答;这个300mm的高度仅仅是指SBS改性沥青卷材层和找平层向上翻边300mm 2、还是整个屋面(包括40厚细石混凝土层、SBS改性沥青防水卷材层、20mm厚1:2水泥砂浆找平层、1:6水泥炉渣找坡层)都要向上翻边300mm? 答:保护层即40厚细石混凝土层和保温找坡层1:6水泥炉渣找坡层不用计算上翻.

    2010-07-28 20:18:23 