如果能重来 2024-07-08 17:31:31 | 广东省 安装 | 251查看 2回答
消防管的管材选用
有两个问题请教一下
1、例如2号楼23层的立管如是由首层引上,是否首层~23层均为加厚内外壁热镀锌钢管呢?还是首层至15层为内外壁热镀锌无缝钢管,16层~23层为加厚内外壁热镀锌钢管?
2、报警阀后的立管怎么确认管材呢。例如上图内阀后是采用内外壁热镀锌钢管,但是报警阀后也有立管到每一层,那是以高低区楼层分的为准还是以报警阀后的管材为准呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首层至15层为内外壁热镀锌无缝钢管,16层~23层为加厚内外壁热镀锌钢管
2、报警阀后的管材为准
2024-07-08 17:34:32
-
1、首层至15层为内外壁热镀锌无缝钢管,16层~23层为加厚内外壁热镀锌钢管
2、报警阀后的管材以楼层为准(参照第1条)
2024-07-08 23:40:48