• 这种梁跨里与集中标注箍筋不一样型号加密箍筋怎么子原位标注你输入啊

    如图,在L25里第一跨下面标注加密的钢筋时A10@100(2),L25集中标注的箍筋是A6@200(2),那么加密A10@100(2)箍筋长度是2100,怎么在原位标注的时候输入??我在第一跨原位标注的其他箍筋里输入,但是那里不知道在哪儿输入A10@100(2)定尺加密长度2100啊??急 急 急

    其他箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:我这有梁、柱箍筋的优化公式你参考一下吧? 梁柱箍筋的优化处理 梁箍筋: –指定箍筋数量:40A8; –指定各部位箍筋数量但肢数相同:9B16-100/12B16-150/B16-200(6); –各部位肢数不相同的情况;9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6); –加密非加密箍筋信息不同:A10-100(4)/A8-200(2); –同一跨内不同范围箍筋:A8-100(4)[1500];A10-100(4)[2000]; 柱箍筋: –加密非加密肢数不同:A8-100(4*4)/200(2*2); –指定上下端箍筋数量:13A8-100/200(4*4); –指定上下端数量且肢数不同: 13A8-100(4*4)/200(2*2); –指定数量:40A8(4*4); –加密区非加密区钢筋信息不同:A10-100(4*4)/A8-200(2*2);

    2010-07-29 12:39:49 

  • 你在梁平法表格可以对没一跨的箍筋间距进行输入,加密长度也可以修改看第二张图

    加密长度

    答疑解惑

    2010-07-29 11:00:23 

  • 在附加箍筋中输入

    2010-07-29 11:03:04 

  • 第一跨的箍筋信息在梁平法表格里按A6@200/21A10@100输入. 你汇总计算后查看箍筋的数量和直径,再手工计算后对比一下就知道了.看截图:

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-07-29 11:09:18 

  • 那标注的是第一跨箍筋为A10-100,不仅仅是加密区范围

    2010-07-29 11:01:53 

  • 如图,在L25里第一跨下面标注加密的钢筋时A10@100(2),L25集中标注的箍筋是A6@200(2),那么加密A10@100(2)箍筋长度是2100,怎么在原位标注的时候输入??我在第一跨原位标注的其他箍筋里输入,但是那里不知道在哪儿输入A10@100(2)定尺加密长度2100啊??急 急 急 你在梁原位标注时弹出的平法表格中“箍筋”下图中第一跨下面A6@200(2),将“附加箍筋”中输入A10@100(2),在后面的“箍筋加密长度”中该为2100就行了。

    2010-07-29 12:16:59 

  • 你的提问太简单了 图纸要求就是第一个跨范围是全加密 在没有原位标注的就是采用集中标注 500梁高是没有2100的加密长度

    2010-07-29 13:01:18 

  • 在原位标注的下部筋里有箍筋信息,在这输入即可,不应该用其它钢筋来输入.

    2010-07-30 06:28:34 

  • 在编辑钢筋界面里修改钢筋并锁定这根梁构件,钢筋量会根据需要变化。

    2010-07-30 09:53:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map