fh520whh 2010-07-29 11:20:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1868查看 5回答
房间吊顶的问题
我在用千赢官网首页登录入口图形算量布置房间的装修,即吊顶。在新建吊顶的时候,属性中要填离地的高度。我图纸上规定了一种吊顶高度是板下1米,而我有几个房间用的是同一种吊顶,但板厚却不一样,那我是不是要就每种高度建几种吊顶啊!因为改了一个吊顶的高度,所有的都改了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是一样的吊顶不会出现你说的那样,你先按照一个高度去绘制,完了以后那个需要修改在右键的属性中去定义他的高度,只对你定义的发生变化不会全部变的
2010-07-29 11:26:48
-
不须要,吊顶高度是指地面距吊顶的高度,如果吊顶高度不一样,你可先画入,在画图界面下选中分别进行修改吊顶高度。
2010-07-29 11:27:21
-
以上说的就可以了
2010-07-29 12:06:34
-
吊顶的做法完全相同,只是高度不同,可以按照布置房间最多的来定义吊顶的高度和绘制吊顶,绘制完成后,点选少数标高不同的吊顶,修改其离地高度即可。因为吊顶的高度属于私有属性,任意修改不会影响其他已绘制的构件。
2010-07-30 07:10:53
-
吊顶各地区定额可能不一样,如果计算工程量是按面积计算,就不用考虑厚度,用一个构件可以了, 如果工程量不是面积,可以分别定义和绘制.
2010-07-30 07:42:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看