改过来改过去 2010-07-29 14:30:24 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 9082查看 9回答
框架梁标注含义~
我看了图集,还是一头雾水~ 比方说这么一根梁,集中标注:KL6(2) 350*650 A8@100/200(4) 2C20+(2C12) N4C12 原位标注,梁左上方 2C20+2C16 梁中部下方 4C16 G4C12 梁右上方 无 这怎么理解啊? 集中标注:KL6(2) 350*650 这是截面尺寸 A8@100/200(4) 这是箍筋一级直径8间距加密区100非加密区200 2C20+(2C12) 这呢??? N4C12 这是扭筋,但是是中部扭筋还是下部扭筋? 原位标注,梁左上方 2C20+2C16 这不懂 梁中部下方 4C16 这也不懂 G4C12 这也不懂 梁右上方 无 这个是不是跟左上方一样所以省略了的??? 这个在GGJ里面怎么输入啊? 新建梁,里面属性: 上部通长筋 下部通长筋 侧面纵筋 拉筋 其他箍筋 这些分别填什么? 到绘图区,原位标注应该输入那些? 我会追加分的~
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据图纸上的要求在钢筋软件原位表格中输入所有钢筋信息就可以了!
2010-07-29 14:31:50
-
在新建梁的熟悉里上部通长筋输入2C20+(2C12),侧面纵筋 为 N4C12箍筋: A8@100/200(4)。原位标注里:左支座钢筋为:2C20+2C16下部钢筋为4C16 。G4C12你看是那一跨的就在那一跨的侧面原位标注筋里输入。要是不明白加我我在给你说,如果集中标注里没有下部钢筋就不用输入那个下部通长钢筋。但是原位标注里每一跨肯定会有下部钢筋的,你只要在原位标注里把每一跨的下部钢筋输入进去就可以了
2010-07-29 14:39:52
-
输入按照图纸输入即可!建议你仔细看看钢筋03G101图集,不然我们在这里给你说多少也没用,上面说得很清楚的
2010-07-29 14:39:35
-
截面尺寸350*650,箍筋A8@100/200四肢箍。上部通长筋2C20,架立筋(2C12),侧面钢筋抗扭N4C12。就是俗称的腰筋。原位标注2C20+2C16 表示两根2C20通长筋及两根2C16支座筋。下部4C16就是当前跨下部钢筋。G4C12表示当前跨的侧面钢筋与集中标注不同在当前跨需要单独输入。
2010-07-29 14:42:44
-
2C20+(2C12) 是指2C20是上部通长,(2C12)是指架立筋,N4C12 这是梁侧扭筋,2C20+2C16 是指左支座上部钢筋为2C20和2C16,2C20是刚才集中标注中的两根通长筋,2C16是两根的支座负筋。 梁中部下方 4C16 是指这跨的下部钢筋。G4C12是指梁侧面的构造钢筋。右侧无,不是说和左侧相同而是和集中标注一致
2010-07-29 14:59:57
-
2C20+(2C12) 这呢??? 这个为上部通长筋,分两层布置,上面一层为2C20,下面一层2C12。简单理解就是放在一个水平面上有点挤。所以放两层,不过都在上部。本来集中标注的话还应该有下部钢筋。但是因为每一跨的下部钢筋不同所以下部钢筋没有标出,而放在了原位标注里了。比如2C20;2C16. 2C16就是下部钢筋。(用分号隔开)。 扭筋当然在中部,腰筋的位置。 原位标注,梁左上方 2C20+2C16 这不懂 梁中部下方 4C16 这也不懂 G4C12 这也不懂 梁右上方 无 这个是不是跟左上方一样所以省略了的??? 2C20+2C16,这个说的是左部支座筋,2C20与梁上层2C20一样所以这部分软件会自动识别贯通处理。2C16与2C12不同,所以两者需要搭接处理。建议看一下03G101-1都有解释的。梁右上方不是和左上方一样而省略的!适合右边相邻跨的左上方支座筋一样而省略的。梁中下部就是底部贯通筋。一般伸到制作中锚固。有时候格跨都一样的话就直接在集中标注中标注了。如上所述。其实用软件的话直接按着输入就可以了,软件的顺序和03G101是一样的。 希望能帮到你。
2010-07-29 15:05:44
-
1、集中标注:KL6(2) 350*650 这是截面尺寸 答:A8@100/200(4) 这是箍筋一级直径8间距加密区100非加密区200,这个正解是正确的。 2、2C20+(2C12) 这呢??? 答:2C20(表示2根20的三级贯通钢筋)+(2C12) (表示2根12的三级架力钢筋) 。 3、N4C12 这是扭筋,但是是中部扭筋还是下部扭筋? 答:梁高分成三等分,每一梁侧边2根; 4、原位标注,梁左上方 2C20+2C16 这不懂 答:2C20(2根20的三级贯通筋)+2C16(2根16的三级支座钢筋) 5、梁中部下方 4C16 这也不懂 答:4C16 (4根16的三级通长钢筋) 6、G4C12 这也不懂 答:G4C12(4根12的三级构造钢筋) 7、梁右上方 无 答:(梁的右上方没有,意思是和左上方的配筋是一样的) 8、这个在GGJ里面怎么输入啊? (答:集中标注的就按集中标注的标;原位标注的就按原位标注的标;) 9、新建梁,里面属性: 上部通长筋 填:2C20+(2C12) 下部通长筋 填:4C16 侧面纵筋 填:G4C12 或N4C12 拉筋 填:侧面纵筋的拉筋,它的规格可以根据图纸改为图纸所要求的规格直径。 其他箍筋 (没有本信息就不填了) 10、到绘图区,原位标注应该输入那些? 答:原位标注应该输入数据和图纸标注一样的,图纸怎样标注,你就怎样输入好了。
2010-07-29 15:08:59
-
集中标注:KL6(2) 350*650截面宽*截面高 A8@100/200(4)箍筋 N4C12抗扭筋 2C20+(2C12)上部通长筋;括号内的是架立筋 集中标注在建立构件的钢筋信息中填写. 原位标注在绘制完梁之后平法表格中填写或都原位标注上填写. 左支座负筋: 2C20+2C16 下部钢筋: 4C16 构造钢筋: G4C12
2010-07-29 15:11:45
-
梁的几面尺寸是350*650,箍筋是直径为8的一级钢,加密区间距为100,非加密区间距为200,箍筋支数为4,上部钢筋为2根20的三级钢和2根12的三级钢伸入支座
2010-07-29 16:28:54
-
框架梁框中下部筋下面的数据怎么输入问题补充:求高人指点:框梁12第4跨跨中原位标注4C22下面的300*700怎么输入,谢谢各位了!
-
框架梁与非框架梁相交,怎么设置非框架梁以框架梁为支座,不需要再单独设置支座,而是批量识别支座或重提梁跨之后就可以自动识别出来? 我画的里面 有的能识别 有的不能识别 请问是哪里出了问题
-
这个框架梁重提梁跨且跨数无误,但是图纸上跨中和右支座筋有两个3C25,但是原位标注却只能输入跨中和左支座,这种情况如何解决呢 谢谢!
-
画梁的顺序是否会影响钢筋量?我先画横着的梁再画竖着的梁,每次都不分先画框架梁还是非框架梁,反正就是把梁全画上,再一个个原位标注,这样不分框架梁和非框架梁的顺序画会不会影响锚固之类啥的钢筋量呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看