宝宝 2010-07-29 19:40:31 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 562查看 5回答
负筋和板面受力筋重叠时,负筋会不会自动替代受力筋
我遇到个工程,基础底板为双层双向受力筋,当遇到有负筋的地方,是否负筋会自动代替受力筋呢?受力筋是否可以代替分布筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这绝对没看错!就是c14@150的受力筋,负筋是c16@150的,负筋分布在筏板的四边上! 负筋c16@150不会代替受力筋的 但是不用分布筋 c14@150的受力筋可作为他的分布筋
2010-07-29 19:44:04
-
不会替代,双层双向布筋的筏板,如果设计要求布置负筋,还得定义布上
2010-07-29 19:55:48
-
负筋不会代替受力筋,是均需要布置的。在有上部受力筋且与负筋的方法垂直的,可以不布置负筋的分布筋。
2010-07-29 19:48:04
-
基础底板为双层双向受力筋,当遇到有负筋的地方,是否负筋会自动代替受力筋呢?受力筋是否可以代替分布筋 一,负筋不能代替受力筋,二,受力筋是可以代替负筋分布筋的
2010-07-30 06:51:26
-
受力筋和负筋的作用不同,不应该互相代替应该按照图纸的参数布置.
2010-07-31 07:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看