求助电线连接配电箱的问题
一.如上图ALZ照明总配电箱的电缆连接每一层的1-5AL照明配电箱,请问是通过桥架吗,一定要通过桥架吗?配电箱与配电箱的连接是电缆吗?
二.如下图那么假设名称Z1的一条照明电线要从对应的1AL配电箱出来然后再去连上灯具吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一.如上图ALZ照明总配电箱的电缆连接每一层的1-5AL照明配电箱,是通过桥架,一定是通过桥架。配电箱与配电箱的连接是电缆。
二.如下图那么假设名称Z1的一条照明电线要从对应的1AL配电箱出来然后再去连上灯具。
2024-07-14 07:14:35
-
一、ALZ配电箱,没有要求走桥架。即;电缆、电管设计没有要求走桥架。只有双电源应急照明箱(ALE)的矿物电缆,设计要求穿管并走桥架。审图请细致一点。
二、按设计要求(图纸表达的意思)是这样。
首次提交 2024-07-14 09:37:17 最近修改2024-07-14 09:38:14 (修改过1次)
-
建议查看配电箱系统图,看进线配线方式,设计图纸是算量的依据。
2024-07-29 15:45:47