fh520whh 2010-07-30 09:13:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1041查看 2回答
模板超高的问题
对柱子,梁板的超高我们项目一直有争议。 柱子超高的模板=超高部分的接触面积*超高米数(这个米数我认为不足一米的按一米来算,就如果超高的是1.2米,我就会乘上2米,然后直接套一个超高的定额子目,但有的同事说就应该直接乘上1.2米,然后套项) 有梁板的超高=有梁板的面积*超高米数(这个就是不足一米的按一米来,如果1.2的就乘2米) 同时,软件柱子的超高模板=超高部分的接触面积(没有乘超高米数,我用的是GCL2008) 我手算的有梁板的模板比软件算的要少很多,而我们算的砼却是一样的,是不是软件算的有梁板的模板稍大呀! 谢谢各位前辈!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高面积=超高部分的实际面积*超高米数(这个就是不足一米的按一米来,如果1.2的就乘2米)
2010-07-30 09:19:10
-
河北定额规定:现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。 所以工程量都是计超过部分的工程量的。每一米计算一次,软件也将计算规则内置了进去,它会自动考虑要计算几个一米的,我们只要选择超高模板面积就可以了
2010-07-30 10:51:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看