小华 2010-07-30 12:18:09 | 广东省 其他专业 | 393查看 2回答
有关03G101-1的问题
在03G101-1中13页,左边 注2 中非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排,当其厚度不大于160时,宜配置双排。这句话是不是有点问题,这不就变成了无论剪力墙厚度如何,都配置双排了。还望路过的请指正。问题补充:另外:分布钢筋网是什么样的?能有图看看吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是错误的,建议你向出版社提出。 分部钢筋网,就是两个方向布置钢筋,形成的网格。
2010-07-30 12:30:34
-
在规范用语中,“应”和“宜”的程度是不一样的,详见规范用语解释。
2010-07-30 16:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看