幻轮 2024-07-17 09:33:45 | 上海市 安装 | 248查看 2回答
请问一下各位老师,这个系统图电表箱进线是如何理解?
我个人理解就是PML配电柜走桥架到每层的层顶然后出YFZ-WDZ-YJY-4*25-E16-SC50的管线上进线,然后再下出线沿地敷设连接分户电表,这个理解有问题吗?如果有希望各位老师可以指点一下,非常感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在电井里,图纸的画法与现场的实际做法一般不一致。一般从竖向桥架到电表箱,大多采用桥架的方式,用管的话不好敷设。
2024-07-17 09:37:01
-
右侧红笔圈出的从PLM柜中引出的电缆采用桥架敷设至顶层,CT表示桥架敷设,左侧红笔圈出的表示在当前层的电缆采用SC50管穿4*25+16的电缆,4*25+16的引入电源采用电缆T接头的形式直接接在4*185+95的电缆上
2024-07-17 09:52:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看