小雪风舞 2010-07-30 20:26:41 | 浙江省 其他专业 | 677查看 4回答
平板中,纵向板底筋插入纵向梁中?
1.平板中,纵向板底筋插入纵向梁中的距离多少(如下图A轴),101图集上早不到? 2.施工的时候发现 纵向底低筋插入纵向整个梁中, 是不是出错了,要剪掉(如下图B轴) 谢谢!问题补充:好像A轴中不是端部支座,该处的类似悬挑板。在实际施工中有50多公分呢。5d不能满足受力 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个图中的钢筋,应该按照实际长度计算的。
2010-07-31 09:09:55
-
板底筋至少5D,且要至少到梁中线 实际施工中板底筋如果满足了5D,伸入梁中线即可。如果超越这个长度的最大值就是浪费钢筋了 软件计算默认是按照板厚一半与5D取大值考虑的,可根据实际调整(图2)
2010-07-30 20:30:16
-
1、原则上板的底筋伸入梁支座的长度为【5d】和【过中】二者的较大值(如下附图1,04G101-4《现浇混凝土楼面及屋面板》第25页),设计有特殊要求时可在【计算设置】-【计算设置】-【板】-【受力筋13】项中修改。 2、有悬挑板的情况通常(强调的是通常,而不是绝对)底筋不会伸出梁支座,而只有负筋(或通长的面筋)伸出到悬挑板尽头,注意悬挑板的受力是靠上部的负筋承受的。当然这里设计会给出具体的节点,根据节点的形式计算才是正确的。
2010-07-31 09:38:20
-
1、实际施工中板底筋如果满足了5D,伸入梁中线即可。如为悬挑板,则须满足设计或规范锚固要求。 2、纵向底低筋插入纵向整个梁中, 是要剪掉。
2010-07-31 16:10:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看