Zh1为明天 2024-07-18 09:52:22 | 河南省 土建 | 259查看 1回答
各位老师,内墙面粉饰面脚手架问题求解答
内墙面粉饰脚手架的垂直投影面积是层高-3.6吗,还是砌体墙的净高,各位老师是手拉超过3.6的内墙长度吗
2024-07-18 10:49:22 补充
求解惑
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目.首先内墙高度大于3.6m,室内墙面粉饰高度在3.6m以外=内墙粉刷高度-3.6m,长度按内墙面净长,脚手架面积不扣减门、窗、洞口的面积。
室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。
满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时计算基本层,5.2m以外,每增加1.2m计算一个增加层,不足0.6m按一个增加层乘以系数0.5计算。
计算公式:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2)/1.2
2024-07-18 16:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看