realfox@126.com 2010-07-30 21:21:45 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 292查看 3回答
LLi梁为什么不按03G101-1规范计算?
我先画LL梁计算显示都按03G101-1计算的锚固长度大于LaE等于600。可是箍筋只有1个?把门洞画上后锚固长度计算又不对了都给我弯钩下料长度也不对了都短了?箍筋计算对了。这是为什么?问题补充:我是先画墙了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画LL梁时一定要先画墙(剪力墙),然后画门洞,最后画LL
2010-07-30 21:45:16
-
画LL时先画两段剪力墙,然后在两段之间布置LL
2010-07-30 21:57:48
-
没看到你具体的工程.要看一下才能确定
2010-07-31 08:13:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看