杨轩宇 2024-07-18 10:39:49 | 内蒙古自治区 安装设计 | 151查看 4回答
为什么是埋地管没有保温 室内的管全上保温 是不是设计错了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
冻土层以下就不冻了不需要保温
2024-07-18 10:41:02
-
设计没错
2024-07-18 10:41:17
-
正常设计规范没有问题,冻土层以下埋管不需要保温,地上暴露在空气中的管道需要按地区考虑保温措施。
2024-07-18 11:06:05
-
管道埋深在冻土层以下就不需要保温
2024-07-18 11:07:01