云霞 2010-08-01 13:53:06 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 570查看 3回答
基础连梁和钢筋是如何进行计算的?
在有承台的地下室基础层,基础梁按基础连梁进行设置,但是钢筋的标注刚好相反:图纸上的下部钢筋咋原位标注成了上部钢筋,而上部钢筋长了下部钢筋。 图纸大样中的下部钢筋是按跨,锚固到承台内1.6La。计算设置中是下部筋而原位标注中成了上部筋,这样输对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁的钢筋受力与框架梁正好相反。基础梁不要按基础连梁画,就按基础梁画。
2010-08-01 13:59:23
-
软件的默认设置和你说的情况是相符的,基础梁是下部受力的,和框架梁相反,所以你说的情况是没有必要修改,可以仔细的看编辑属性里面也是先上部钢筋再下部钢筋,原位标注也是在下部钢筋输入
2010-08-01 14:21:41
-
你说的,你不用使用原位标注,在属性里设置,锚固长度你可以直接输入便可。
2010-08-01 13:58:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看