cxjj 2010-08-02 07:46:11 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 653查看 13回答
墙体画法
请问在GGJ2009中,剪力墙两端有暗柱,那墙体画的起止点是从暗柱最外边还是最内边呀,还是在暗柱的中点呀?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱按图示尺寸位置布置,墙体按柱中心画就可以,不影响工程量的。
2010-08-02 07:53:11
-
剪力墙需要绘制到完全包含暗柱再内的位置,这样才能保证水平筋计算正确。 导入图形后也可以直接删除暗柱(指完全包含在墙内的)而直接按墙走。
2010-08-02 07:55:17
-
画到暗柱边或者柱内都没关系,软件会自动考虑伸入暗柱的形式,但是要是有特殊节点做法,就要在计算规则里面选择相应节点图集
2010-08-02 08:03:40
-
标准的画法:先画墙,要全部覆盖暗柱的位置,再在墙上画暗柱。 这样有利于导入到图形后的计算。
2010-08-02 08:03:54
-
剪力墙结构的工程中,剪力墙需要绘制到轴线位置,如果只绘制到暗柱边时,墙垂直筋根数会少算;梁也需要会绘制到轴线上,这样识别梁支座时更准确,不容易出错;二次砌筑的墙体绘制到轴线位置即可,便于导入到GCL2008后,能顺利绘制房间装修。 对,软件会根据计算设置里的计算规则自动扣减相关的部分。 你的意思是墙体按暗柱的中心线画就行,是吗,不影响钢筋量,是吗 对于墙体的端部,是要绘制到两端的轴线处,对于墙厚度方向,墙该偏心就偏心,不然会影响钢筋的计算结果。
2010-08-02 07:51:53
-
那暗柱有多厚墙就要画多厚啊?
2010-08-02 08:19:56
-
按暗柱的中点画。
2010-08-02 08:26:25
-
从暗柱最外边,暗柱也是剪力墙的一部分
2010-08-02 08:19:17
-
从哪里开始都可以,软件都会自动扣除的。
2010-08-02 08:35:37
-
一般情况应该先画剪力墙,要画到轴线交点,使之封闭。如果只是一段墙,也要画到轴线交点。不管端点是否有暗柱或“端柱”。
2010-08-02 09:12:27
-
安轴线画就可以了 因为暗柱的混凝土量算到剪力墙里了
2010-08-02 09:38:13
-
暗柱应该包含在剪力墙里面.所以可以理解暗柱的外边与剪力墙的外边平齐.
2010-08-02 12:45:10
-
各画各的,软件自动识别
2010-08-02 15:37:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看