• 楼板板厚为100的板底钢筋均为C6@130,而总说明中有除注明外受力钢筋分布筋均为A6@200,

    楼板板厚为100的板底钢筋均为C6@130,而总说明中有除注明外受力钢筋分布筋均为A6@200,这样是不是说板分布筋是A6@200受力筋是C6@130
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的是单向板把,说明中的分布筋是负筋的分布筋。受力筋是板的受力钢筋

    2010-08-02 11:06:33 

  • 板厚是100的板底钢筋均为C6@130,其他板厚的是A6@200

    2010-08-02 11:04:55 

  • 除注明外所有分布筋是A6@200

    2010-08-02 11:05:20 

  • 应该以单页图纸标注优先,关于分布筋是A6@200一般情况下应该是负筋的分布筋

    2010-08-02 11:37:39 

  • 你好:你的理解基本正确,板厚是100的板底钢筋均为C6@130,两个方向。总说明中有除注明外受力钢筋分布筋均为A6@200,是说的未注明的分布筋分布筋均为A6@200,不是受力筋,一般是指负筋下的分布筋。

    2010-08-02 12:21:42 

  • 有受力筋的地方时没有分布筋的。分布筋是依附在负筋的下面的,起到支撑的作用。其规格和间距可以在计算设置里面统一进行设置。

    板分布筋

    2010-08-02 12:37:46 