爽儿 2010-08-02 16:08:55 | 河北省 安装算量GQI | 1686查看 2回答
感烟探测器
感烟探测器分多线制和总线制这两种有什么区别吗?咱们大多数情况下是哪种啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳多线制是每个探头2条线(也有3条线的)到控制柜. 总线制是所有探头串接在一组总线上,现在一般都采用2总线,也有3或4总线的. 现在通常消防用2总线,总线上的探头通过地址码来区分.有些场合,如可燃气体等类型的探头可能要用到3或4总线.
2010-08-02 17:13:57
-
总线制是指一根信号总线带多只有编码的探测器,多线制是指第只探测器都有两根线(或多只探测器用N+1根线)与主机相连,探测器没有编码的.
2010-08-03 12:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看