ch****@qq.com 2010-08-02 16:57:26 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 893查看 6回答
钢筋算量里砌体加固筋软件比实际的多算一排是怎么回事啊?
钢筋算量里砌体加固筋软件比实际的多算一排是怎么回事啊?例如层高为3米,粱高是0.7米,240的砖墙,砌体加强筋为沿墙长通长设置2A6@500的砌体加强筋,实际算出应的根数为8根,而软件算出的为10根。并且软件不会扣除砌体加固筋重叠部分的长度。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(3-0.7-0.5-0.5)/0.5=2.6+1=4根。 2A6@500一共就是8跟 软件计算有点偏高,我计算都是用手工计算的。
2010-08-02 17:19:40
-
将工程设置—砌体加筋里“砌体加筋两端的起始距离s/2改为500即可。如图
2010-08-03 08:46:32
-
实际算出应的根数为8根,而软件算出的为10根。 如下图 在计算设置那 向上取整
2010-08-02 17:02:12
-
软件算的是向上取整加1,所以比你的四舍五入加1要多一排。实际施工时重叠部分也不会扣除的。
2010-08-02 17:02:33
-
我这样认为,并且这样做的,钢筋算量软件中砌体加固筋默认的是向上取整加1,这样明显多一排钢筋,为了和实际相符,向上取整即可。至于重叠部分,软件是不会自动扣除的,但在实际工程中整体布置后,根据长度局部修改。其余均可在计算参数中设置。
2010-08-02 17:21:26
-
软件算的对的啊,向上取整数不就10根吗
2010-08-02 17:00:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看