z521 2010-08-02 17:21:44 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 6340查看 6回答
主次梁吊筋设置
地下一层(非基础)主次梁相交吊筋设置在哪里设置,我的绘图显示如下图
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
点击主梁在原位标注中设置
2010-08-02 17:24:58
-
在原位标注 表格 拉到最后面 就有
2010-08-02 17:25:07
-
次梁加筋可以在梁的平法表格中进行输入,输入的部位在次梁与主梁相交的跨内。 1、当只有一根次梁与主梁相交时,直接输入次梁的宽度和加筋的根数。 2、当有多根次梁与主梁相交时,要分别输入次梁的宽度和加筋的根数。如:加筋的输入格式为200/250/300;加筋数量的输入格式为6/6/6。 3、加筋的直径软件默认为与主梁箍筋直径相同。当直径不同时,需要输入箍筋的直径。如:6A12(或6A12/6A12/6A/12). 4、当主次梁相交处设置吊筋时,在吊筋栏直径数量吊筋的数量及直径即可。如:一根次梁相交时2C20;多根次梁相交时2C20/2C20/2C20;多根次梁相交仅某一根次梁处设吊筋时0/2C20/0。次梁加筋的输入可参考下图: 怎么设置可以在图上显示出吊筋的图示? 在菜单栏的“绘图”下选择“显示吊筋”。 你的钢筋版本低了,没有这个功能。到千赢官网首页登录入口新干线去下载最新版本,安装后就可以了。
2010-08-02 17:26:56
-
吊筋在原位标注栏输入。
2010-08-02 17:26:00
-
在最新版本的钢筋软件,见下图: 再见下图:
2010-08-02 17:31:00
-
在工具栏上。但有时也存在无法识别的情况,就要在原位标注上进行输入。
2010-08-02 17:24:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看