上善若水 2010-08-03 10:19:58 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 348查看 4回答
基础锚固支座
混合式基础中,基础梁或基础拉梁与平板式符板连接时,请问以那为支座锚固,请注明答案来源
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳具体要看图纸里基础梁的标识代号,如果基础梁KZL就代表是框架基础梁,这个梁两端应该有框架柱作为支座锚固。 如果是普通的基础梁DL或者LL,那么锚固到筏板内或者承台内即可。 至于答案的来源是按照结构上的构造和受力原理来确定的 06G101-6里可以找到各种基础类型的锚固要求
2010-08-03 10:25:17
-
你说的锚固都是按照标准图集来做的,LEA的判断范围。。你可以查看04G101-3图集和03G101就明白了
2010-08-03 10:28:56
-
这要看基础的结构形式 如果基础梁等高配筋相同 那么要考虑以结构长方向先布筋 短方向后布筋 这要考虑底部钢筋的层数 如果基础梁不等高,配筋相差过大 就让配筋小的先布置,配筋大的后布置 原因是和基础的受力形式不同决定的 基础与普通楼盖是相反的 基础既要承受楼梯的重量 也要承受地基的反弹力 这就与结构力学有关系了 另外你要参阅04G101-3图集
2010-08-03 10:34:23
-
你只要把筏板,基础梁,基础拉梁画上,它们的支座和锚固,软件会找出来,并能正确计算。软件的计算规则来源04G101-3图集。
2010-08-03 10:24:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看