配电箱除了套配电箱的定额还必须要套无端子外部接线吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如有就需要 套
2024-08-01 08:12:11
-
铜端子接线与无端子外部接线,都必须要套子目计算。
2024-08-01 08:22:16
-
不用,配电箱内线缆连接已包含在配电箱价格内,进线、出线的接线端子或电缆头另计。
2024-08-01 08:27:38
-
看图纸确定是用电缆头、无端子外部接线、有端子外部接线
2024-08-01 08:47:17
-
照明系统箱是无端子板外部接线。
2024-08-01 09:18:26
-
配电箱套无端子外部接线吗?或者说什么时候套有端子外部接线,什么时候套无端子外部接线?什么时候套压铜接线端子,什么时候套焊铜接线端子?
-
成套配电箱的定额子目中已经有包含接线的工作内容,但是再套个无端子外部接线会不会重复?无端子外部接线的量比配电箱本体安装中含的接线量大,是不是要把配电箱中的接线去掉?
-
各位老师,请问配电箱安装套定额没问题,无端子接线问题,一个配电箱安装有进线和出线,进线是电缆可以套电缆终端头定额,出线的话,还能不能套无端子接线呢,
-
配电箱里接地排的接线是否另外计算?是否套无端子外部接线此项???
施工方说:要计算成套配电箱内的接地排上的接地线这个工艺,说是不含在配电箱安装定额内容里的?需要按个数另套无端子外部接线。补充问题:箱内的接线,连接空开等元件的,要另算吗?