45****@qq.com 2010-08-03 16:54:11 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 402查看 3回答
钢筋532版本中,墙筋存在的问题?
1,上下层墙体变截面,下层墙体纵筋锚固软件计算有误?(应按弯锚才对) 2,不同墙厚墙体不能合并,相同水平筋不能合并? 3,施工现场基础连梁纵筋只伸入桩承台内一个锚固长度,而软件计算伸到承台对边+锚固,在软件中不能按现场情况修改? 期盼中---问题补充:楼上的朋友,能否告诉如何设置桩承台与基础连梁之间,连梁只计一个锚固长度值吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,直锚和弯锚长度是一样的 2,不同墙后是不让合并的,但是箍筋计算是对的 3,确实存在这个问题,不光基础连梁,同样框架梁、连梁问题更严重,因为画的顺序不一样,所以提取梁跨是支座默认为墙或其他,就计算不对。
2010-08-03 20:51:33
-
我也多次向服务站反映.只能靠大家多往上面反映,早日达到解决问题的目的
2010-08-03 22:09:41
-
问题1:软件有误,类似问题还有柱支座两侧梁宽不同时梁纵筋没有断开的情况。 问题2:墙名称相同墙厚不同的情况可以合并,见下附图1、附图2、附图3。 问题3:基础连梁有单跨和多跨之分,二者锚固节点不同,单跨基础连梁锚固进基础La(详06G101-6图集第70页),多跨基础连梁锚固进柱支座La(详06G101-6图集第68页)。下附图4为软件中单跨基础连梁情况(梁类别为基础连梁),计算结果没有问题。 问:能否告诉如何设置桩承台与基础连梁之间,连梁只计一个锚固长度值吗? 答:定义并布画基础连梁,点击【设置支座】按钮,设置桩承台为其支座,汇总计算。
2010-08-04 09:40:38
-
在图纸没有说明的情况下,千赢官网首页登录入口钢筋软件中默认计算的暗柱插筋(主要存在于端柱等位置)的问题,请问插筋是根据什么规范设置的呢? 该插筋不仅存在于基础层,标准层也有。
-
剪力墙存在暗梁时,暗梁有单独的腰筋,在这种情况下,如何设置不扣除剪力墙侧面剪力墙钢筋计算到暗梁顶面
剪力墙存在暗梁时,暗梁有单独的腰筋,在这种情况下,千赢官网首页登录入口达一般是如果暗梁有腰筋时,剪力墙钢筋计算到暗梁底面,如何设置在这种情况下,剪力墙水平钢筋直接计算到暗梁的顶面,
-
剪力墙存在暗梁时,暗梁有单独的腰筋,在这种情况下,如何设置不扣除剪力墙侧面剪力墙钢筋计算到暗梁顶面
剪力墙存在暗梁时,暗梁有单独的腰筋,在这种情况下,千赢官网首页登录入口达一般是如果暗梁有腰筋时,剪力墙钢筋计算到暗梁底面,如何设置在这种情况下,剪力墙水平钢筋直接计算到暗梁的顶面,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看