• 园林电气安装配管问题...

    配管刚上手这个项目没接触过安装类 园林电气配线这种标注的多种电缆共位置配线是要把所标注的所有电缆都算量吗?哪怕同规格也要分开布置? 求各位大神解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所有电缆都需要算量。

    同规格也要分开各自穿管布置,因为不同的配电回路去的位置不一样,只是图中这部分是同一路径。

    可查看系统图WL1,2,9~14回路配管要求

    2024-08-05 09:49:51 

  • 是的

    2024-08-05 09:48:52 

  • 这是一线制画法,表示,有回路WL1,WL2,WL9-14,共8个回路共用此线。对照系统图计算线路走向即可。

    2024-08-05 10:07:07 

  • 这8个回路的电缆,都要按图示长度计算工程量。(规格相同也要分开布置)

    2024-08-05 10:17:12 