• 各位前辈,请教个问题。

    1.应急照明疏散系统套不套调试的定额;2、消火栓按钮有28个,消火栓调试定额工程就是28吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、应急照明疏散系统是否计取调试费,定额没有明确说明,也无对应定额子目。

    2、关于消火栓灭火控制系统调试,不同定额是不一样的,建议查阅使用的定额章节说明,辽宁2017定额是这样的:“消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“系统”为计量单位”。这样规定的话那么问题2中的工程量就是28。

    下面是辽宁2017定额消防册的定额章节说明截图

    消火栓按钮


    首次提交 2024-08-05 19:08:00  最近修改2024-08-06 20:52:00 (修改过2次)