冯荟楠 2024-08-05 18:00:55 | 河北省 安装 | 172查看 1回答
这个配电箱的接线端子2.5的有3*4=12个,4的有3*3=9个,请问样计算对吗
2.5平方、4平方、6平方的硬线是单股,再大的硬线和软线是多股,单股是无接线端子,多股是有端子外部接线,所以这21个都是无端子外部接线,这样理解对吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的理解有错。
6平方以下单芯硬线多一些,单芯线就套用无端子外部接线。
所有线都能多芯软线,多芯软线就需要焊压线鼻子以及接线,6平方以下的套用有端子外部接线,以上的套两个定额焊铜接线线端子以及压铜接线端子。
2024-08-05 18:14:41
-
这个配电箱的接线端子2.5的有3*4=12个,4的有3*3=9个,请问样计算对吗
6平方以下是单芯的硬线,单芯线就套用无端子外部接线,再大的硬线和软线是多股,多股是有端子外部接线,所以这21个都是无端子外部接线,这样理解对吗?
-
电气系统图一个配电箱出来的一个回路有YJV-3*4 RVV-2*4这两种电缆中
电气系统图一个配电箱出来的一个回路有YJV-3*4 RVV-2*4这两种电缆中间框着AC/DC 算量时这两种电缆都要同时算吗2025-02-05 14:49:57 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看