小新 2010-08-04 08:59:04 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 490查看 6回答
工程设置中的底标高
图形算量中工程设置中的底标高,到底是结构标高还是建筑标高??学习教材中设置的是建筑标高呢,如果这样的话,将图形导入钢筋软件的话,也是建筑标高了,那会不会影响砼,钢筋的计算呢?到底该怎么设置呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:在图形里需要按建筑标高设置处理,在钢筋软件里按结构标高来处理,标高尺寸对于计算工程量有影响,但不大,你比如底层梁价格标高为-0.05,其实整个全楼就差这-0.05,虽然对工程量有影响,但对于全楼来说也不大,所以我们心里清楚这个意思即可,一般我们就按建筑标高设置考虑计算即可,这样钢筋图形互导也方便。
2010-08-04 09:03:44
-
结构标高可以的。。。
2010-08-04 09:01:06
-
你好!建筑标高和结构标高计算结果没区别。
2010-08-04 09:01:32
-
在钢筋里面用结构标高,在图形里面用建筑标高,导过去之后修改标高就行了。
2010-08-04 09:01:40
-
在钢筋中按结构标高吧,其实刚进量不会受影响主要是影响土方算量和首层的装修
2010-08-04 09:02:32
-
无论建筑标高还是结构标高,整个工程所有的构件一致就可以了。
2010-08-04 12:39:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看