• 请问,变电所里的箱体下面是利用基础槽钢做接地线,这个接地线是不是应该沿着箱体四周敷设?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 变配电所内配电柜的基础槽钢或者其他基础型钢时配电柜的基础底座。这个基础底座既有设计为周长的,也有设计为柜体两边的,设计为柜体两边的居多。在电气设计的配电室(所)的基础图上会有很清楚的设计标示,按照设计图纸进行计算就行了。 2. 变配电所室的接地线也是在设计图纸上会很清楚的设计和标示的,一般变电所内四周建筑物墙上设计有环形接地,另外还从变电所的变压器和配电柜的基础型钢上焊接引出有如干接地线与四周的环形接地相连接,使之形成一个完整的接地系统。具体参见相关施工图纸并按照施工图纸进行计算工程量就可以了。

    2010-08-05 08:54:07 

  • 基础槽钢时配电柜的底座,接地跨接可选择多种材料,扁鉄、圆钢都可以。 是的,就是按底座周长计算,施工时就是坐在这个槽钢基础上的。