• 钢板止水带如何计算?

    钢板止水带和后浇带是怎么布置的?有地下室外墙和基础底板止水带?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢板止水带就是在后浇带部位沿缝宽和缝长布置的,可以按市场价直接计算,也可以参考伸缩缝盖板的定额子目计算 后浇带的部位一般在设计图纸中都有注明 是的,钢板止水带就是后浇带有多长,它就有多长,包括平面和立面

    2010-08-04 18:47:26 

  • 一般钢板止水带属施工措施。在距基础底250-300位置设置。后浇带是图纸设计规定的。参见图纸既可。

    2010-08-04 18:49:30 

  • 钢板止水带主要用于地下室外墙施工缝处,你计算出延长米,然后根据五金手册算出吨数。

    2010-08-04 18:54:27 

  • 钢板止水带按重量计算,套零星钢构件定额子目。

    2010-08-04 19:55:25 

  • 钢板止水带就是用在箱型基础或地下室,因为底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。 设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造。

    2010-08-04 19:35:35 

  • 钢板止水带和后浇带是怎么布置的?有地下室外墙和基础底板止水带? 答:钢板止水带可以用自定义线来布,计算长度;后浇带在基础中定义宽度后,用直线或折线画

    2010-08-04 22:08:57 

  • 钢板止水带是以延长米计算的,你可以套相应的定额,它主要是用于地下室外墙施工缝处。

    2010-08-05 08:18:35 

  • 钢板止水带一般设置在后浇带的缝边和外墙部位,以延长米计算,套相应的定额 后浇带图纸上一般都有注明

    2010-08-05 09:50:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map