• 关于框剪结构中的柱的问题

    请问各位在框剪结构中的构造边缘端柱、异型柱、转角墙柱是套剪力墙定额还是框架柱定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:构造边缘端柱、异型柱、转角墙柱属于暗柱的几种类型。全部并入剪力墙的工程量计算并执行剪力墙的相关定额子目。 暗柱不是柱,而是剪力墙的竖向加强带;暗梁不是梁,而是剪力墙的水平加强带;连梁是洞口加强带。他们的量都要并入剪力墙的工程量之中。 薄壁柱,也称隐壁柱,在框剪结构中,隐蔽在墙体中的钢筋砼柱,抹灰后不再有柱的痕迹,就是用柱子代替了一部分墙体,其稳固性高,抗震性强。

    2010-08-04 19:21:12 

  • 因为这些都是剪力墙对一部分,所以都套剪力墙定额

    2010-08-04 19:17:28 

  • 套剪力墙,与墙一起浇注的,没理由分开

    2010-08-04 19:24:57 

  • 边缘端柱、异型柱、转角墙柱都是剪力墙的加强部分,应该是按照剪力墙来定义的。

    2010-08-04 19:43:01 

  • 与剪力墙厚度相同的各种暗柱,都应该套剪力墙定额子目,超过剪力墙厚度的端柱用矩形柱画图,套混凝土柱定额子目(端柱中与剪力墙厚度相同部分仍按剪力墙计算,套剪力墙定额子目)。

    2010-08-05 08:32:37 