真是浮云 2010-08-04 23:00:33 | 北京市 其他专业 | 2815查看 4回答
电缆“T接”的问题
1,电缆可以通过“T接”与电线连接吗?如果可以的话,那需要怎么做才能使电缆与导线通过“T接”连接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有专门的T接端子箱,价格跟穿刺线夹差不多! 当然,安装工艺跟穿刺线夹也很相似。 网上搜搜就能看到的! 当然是可以的,甚至可以接无数根,如在一楼接出一根,二楼接出一根......十楼接出一根等等,只要载流量足够大,都可以。
2010-08-04 23:12:33
-
可以,用电缆绝缘穿刺线夹。通常在电缆竖井内。
2010-08-04 23:08:25
-
电缆可以通过‘T接’与电线连接。在一根电缆中间的需要分支引出的位置采用‘针刺线夹’或者‘导线分流器(也叫电缆分流器)’就行了。现在‘针刺线夹’已经用的很少了,普遍都是采用‘导线分流器’。
2010-08-05 08:05:57
-
大型号一般用穿刺或者预制,型号小的可以直接对接或到市场买专用接头压接
2010-08-05 08:29:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看