菠 2024-08-10 11:02:40 | 浙江省 土建施工结算计价软件GCCP土建计量GTJ | 152查看 1回答
18浙江,后浇混凝土/后浇混凝土钢筋适用情况疑问
请问楼层板大部分为装配式(整厚130厚,预制底板60厚,pc板上混凝土70厚),少部分为现浇板。
这种情况下,①板缝套价按5-231后浇混凝土浇捣 叠合梁、板定额,②pc板上70厚混凝土按5-231套定额,③70厚混凝土钢筋按5-237后浇混凝土钢筋 HRBP 400以内(只是举例)套定额,是否合适?
请老师指导,谢谢!
2024-08-10 17:21:15 补充
根据浙建站定(2020)11号,叠合板顶部按5-231叠合梁、板定额子目,不按现浇混凝土相关定额,这应该没有争议了。
只是现在对70厚混凝土的钢筋能否采用后浇混凝土带肋钢筋有疑问,请老师指导,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板缝,和后浇部分,按现浇,其他按预制PC
2024-08-10 15:50:13