11****@qq.com 2010-08-05 08:36:31 | 江苏省 其他专业 | 632查看 3回答
梁的钢筋。
无涯你好! 1.梁中上部通长筋与直径相同的支座负筋跨中1/3的范围连接,不同的话就与支座负筋搭接Lle。请问架立筋与支座负筋搭接150mm,它只是说搭接150mm,那还要不要考虑直径相同不相同的问题? 2.请问在03G101-1 61页中,上面第一个图,也就是那个屋面框架梁中间支座钢筋构造。它是代表的什么意思?是不是代表中间支座有高差,然后C/hc<1/6的意思? 还有就是第5个图,它是不是代表下部钢筋直径不同,无法连接通过的意思? 谢谢了,请详解!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 1、架立筋与支座负筋的搭接不考虑直径大小,按搭接150mm计算 2、图集中的图是指梁底标高不同时,梁的钢筋锚固方法; 是的,第5个图的意思就是当梁底、梁顶标高不同时,梁纵向受力筋的锚固方法。
2010-08-05 09:39:44
-
1、搭接150mm,不考虑直径相同不相同的问题 2、第一个图中间支座有高差;C/hc<1/6 C缩进的宽度,hc纵筋的长度;
2010-08-05 08:48:36
-
本人认为: 1、不要考虑直径相同问题 2、是代表中间支座有高差,C与HC都有说明呀,C是两个梁底的标高差,HC是柱截面的宽度,6C<HC 3、第5个图,是梁下底标高不同,C/(HC-50≤1/6时上部纵筋连续布置时才用的(右上方说明)
2010-08-05 09:18:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看