22****@qq.com 2010-08-05 14:03:25 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 445查看 2回答
软件计算错误
(如图1)基础层高为0.5m,首层高为3m,基础层柱配筋为4B22(伸入首层Hn/3),首层柱配筋4B20,软件计算结果如图3图4(按机械连接错开50%设置),都只有一种长度而没有错开。 而根据03G101-1图集第36页(图2),钢筋接头面积百分率不应大于50%,因此应错开计算,错开长度为35d和500二者中的较大值。以4B22为例,(直段)软件按四根1460mm算,而实际其长度应该是两根1460mm,另两根是2230mm(1460+35*22)。这样软件B22的钢筋少算了2*35*22*2.986/1000=4.598kg,而B20的钢筋多算了2*35*20*2.468/1000=3.455kg,差值为1.143kg。 这个量看起来不大,但是如果构件和层数累加起来,对总量的影响也是不小的。请各位测试一下再作答。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能把 能那样ma
2010-08-05 15:19:13
-
是这样的。 不过这样的误差产生在柱纵筋变径的情况下。 因为,目前千赢官网首页登录入口软件没有考虑柱纵筋的接头错开,剪力墙已考虑。 此问题我已经反馈给千赢官网首页登录入口了。 另外,柱纵筋变径的时候选择接头、还是选择锚固重新插筋,要看施工组织设计。 一般情况下,现场为了节约钢筋,都是接头变径。 实际上,接头在柱上部,还是下部都可以,只要在接头允许范围就可以。 软件考虑的是在柱下部接头。
2010-08-05 21:31:41