雨中漫步 2010-08-05 18:54:08 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 365查看 3回答
GCL10.0
砖混结构中每层均有圈梁,设计要求在首层窗下设防裂圈梁。首层标高3.4米,我设的防裂圈梁顶标高为0.9米。为什么说与同类构件重合?应如何布置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;你需要定义相应的圈梁构件,在圈梁构件中把相应构件的起点顶标高和终点顶标高设置正确后,切换到分层2中进行绘制相应的抗震带圈梁构件就可以了.
2010-08-05 19:04:57
-
定义好了圈梁的顶标高,你的标高3.4的地方是否已经有圈梁,所以软件就会提示说和同类构件重合,一般这种窗台板以圈梁计钢筋
2010-08-05 19:09:33
-
砖混结构中每层均有圈梁,设计要求在首层窗下设防裂圈梁。首层标高3.4米,我设的防裂圈梁顶标高为0.9米。为什么说与同类构件重合?应如何布置? 答:在定义窗台梁时要修改梁的顶标高,在绘制时要分层绘制的。 我是按过梁还是按圈梁设置? 答:都可以使用的。
2010-08-05 18:56:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看