家境贫寒小熊猫 2024-08-15 16:38:25 | 山东省 土建 | 163查看 2回答
板短跨温度筋,短跨尺寸从梁边量吗
各位老师,图纸要求板的短跨大于4米,要增设温度筋。呢么如图,短跨尺寸指的是从梁内侧边线测量长度吗?内线长度3.96需要设温度筋吗??。。另外这块板 右上方标柱为K12的负筋 布置范围是 只需要布置 红线标柱区域,还是需要把绿线标柱区域(右侧为楼梯间板洞)一起布置上???谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
短跨长按梁边到梁边净尺寸; 负筋按红线标注范围
2024-08-15 16:41:19
-
2024-08-15 16:42:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看