关于消防信号切除电源线和火灾漏电监测信号线
图上画圈的线长度应该怎么算,它是和配电箱里每条回路一起出去的吗?每条出去的多长信号线就多长吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
I/0消防信号切除电源就是我们常说的非消防电切除,也叫强电切断,管线是消防报警专业计算的。配电箱内只切除总开关,出线回路不用出去,计算配线也只要计算电箱的半周长就行。图纸中的MCCB110CN/40A/3340开关是带分励脱扣器的,I/0模块动作后把此开关脱扣分闸。下面漏电监控信号也是一样。
2024-08-15 17:30:28