冰雨 2024-08-15 17:08:09 | 山东省 安装安装算量GQI | 237查看 2回答
图纸上面设计的插座是ACC沿顶板敷设
图纸上面设计的插座是ACC沿顶板敷设,先插座从配电箱到顶板走到插座部位再下来,然后再上去到顶板走到插座部位再下来,然后一直按上面步骤走到最后一个插座,插座标高为0.3m,请问这样设计是否合理?(软件中也是这样算的)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在电气设计施工图中,ACC是常用线路敷设方式之一,表示的是暗敷设在不能进入人的顶棚内。这种方式通常用于家庭装修等场合,所以软件中也是这样算也是比较合理。如果现实不是这样施工的,后续审计单位也会扣除。
2024-08-15 17:16:39
-
可以答疑啊,如果是修缮项目,地面不做处理或者地面没条件的话是这样做
2024-08-15 17:11:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看